土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于洁净厂房防爆房间支管阀门问题!

关于洁净厂房防爆房间支管阀门问题!

发布于:2012-04-20 11:13:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
以下为洁净厂房防爆房间,不知道支管是否能装调节阀,按《采暖通风与空气调节设计规范》5.8.13是不允许的,但是不设调节阀,风量怎么调节!该房间为正压,有送回系统,并都设置了调节阀,望大家给点意见,谢谢!
房间截图.png

房间截图.png

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wilsonhuang
    wilsonhuang 沙发
    非常感谢楼主!
    2013-11-29 09:12:29

    回复 举报
    赞同0
  • gongjin62
    gongjin62 板凳
    这个问题确实比较纠结。5.8.13不是强条,有些设计师设计甲乙类排风的时候还是加了调节阀。
    再者,不加调节阀,利用百叶风口的调节性能调节排风量,理论上是可以的,但是要考虑两点:1.单纯靠百叶调节风量,噪声可能变大。2.百叶露在外面,如果有人不小心碰动,改变了排风量,对于有压力控制要求的房间绝对是不允许的。
    其实对于5.8.13这一条的条文说明,始终有疑问,条文说明:“(支管节点不加阀门)以免在间歇使用时关闭阀门处聚集有爆炸危险的气体浓度达到爆炸浓度,一旦开机运行时引起爆炸”,设计甲乙类排风中,选的调节阀门是手动的,没有电流,排风机选的也是防爆的,为什么还有“一旦 开机运行时引起爆炸”一说? 这一点,请高人开解啊。
    不加调节阀,单纯靠管道静压平衡来调风量,对于有压力要求的洁净室来说,太不现实了吧,除非一个房间单独一个排风系统,调节排风机转速实现压力控制。
    2012-09-21 13:33:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热湿独立处理空调方式与常规空调方式的个自优缺点?哪位大神能帮我解决啊。。。

回帖成功

经验值 +10