土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 这样选房间的风机盘管型号对不对?

这样选房间的风机盘管型号对不对?

发布于:2012-04-20 09:49:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
上海万家灯火超市空调图,一层二层为超市采用风机盘管加新风系统,三层局部为以三层党支部为例:查的办公室冷负荷为170w/m2,面积为42.3m2(平方米)所以室内冷负荷为7.2kw,上网查的FP-6.3的制冷量为4.13kw所以选用两台此型号的风机盘管办公室采用风机盘管系统,是选两台比较好还是选一台7.2kw的比较好?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • asdfg12398
    asdfg12398 沙发
    40m2估计是5X8m,开间有点大,选两台较好。
    台数由开间决定
    2012-04-26 09:52:26

    回复 举报
    赞同0
  • com_com_nm
    com_com_nm 板凳
    亲 40多平 面积比较大哦 两台比较好,价格差不多了(厂家价)
    2012-04-26 09:49:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样选型对不对?

上海万家灯火超市空调图,一层二层为超市采用风机盘管加新风系统,三层局部为办公室采用风机盘管系统,主机为两套风冷热泵机组,我想请大家看一下设计者是不是这样选型的?一层的空调面积为1626平方米,(空调面积为超市使用部分除去楼梯跟不设空调的房间面积)查的商场首层冷负荷指标是365w/m2二层空调面积为1630平方米三层各房间的面积和为561.21平方米整栋建筑物的总冷负荷为1626×365+1630×307+561.21×151=1178642.71w,考虑空调房间同时使用系数0.7-0.9,建筑物的总冷负荷为1178642.71×0.9=1061kw,然后选两台总制冷量跟总负荷差不多的主机,冷负荷指标里包含新风负荷吗?我怎样找到单台制冷量是总负荷一半左右的制冷主机呢?