请问一下在开关柜里配置接触器,固定式的还是抽屉式的?或其他方式?开关柜里配置接触器有什么讲究吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xingxingzhihuo111
    哦,是这样啊,谢谢版主GG

    现在中高压开关柜中安装接触器的多吗? 大概和安装真空断路器的比例是多少呢? 发展前景如何啊?
    2006-10-24 16:44:24

    回复 举报
    赞同0
  • jk_00
    jk_00 板凳
    你没有说明是高压柜还是低压柜.
    低压接触器一般都用在抽屉里;高压接触器一般用于FC回路或者自动投切电容器,FC回路一般都采用手车式,自动投切电容器的由于结构制约一般都用固定安装.
    2006-10-24 15:23:24