VS1复合绝缘筒直接换成固封极柱,能匹配吗?
VS1复合绝缘筒直接换成固封极柱,能匹配吗?
有谁知道VS1复合绝缘筒直接换成固封极柱,机械特性不受影响,能完全匹配吗?
发布于
2006-10-24 13:42:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
qj8517
肯定没问题,就象VD4,同样的机构,既可配绝缘筒极柱,又有配固封极柱。
去年,有一家化工厂氯气泄漏造成30多台VD4断路器灭弧室漏气,如果让ABB维修,单一只灭弧室就要八千多元,而国内又无现成同样的灭弧室,后来我公司选用国产灭弧室为他们特制了固封极柱,经过改造调试,效果不错,还给业主省了几十万元。参http://www.epsun.com.cn
2006-11-10 14:39:10
来自 PC
评论
举报
zhaozhenwei2006
不一定完全匹配,但机械特性影响不会大,可以做做看.