关于埋深比较深的管道的防护问题

发布于:2012-04-19 22:50:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
室内消防吸水管接室外消防水池,吸水管采用热镀锌钢管,室外埋深8米.为了减少管道损坏的可能性,我想外设套管防护,套管下做混凝土180度带型基础,可行吗?套管采用何种材质好?请各位大侠赐教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    1.方案不合理。埋深8m,漏水不易发现、检修。
    2.热镀锌管不能焊接。
    3.可把泵房设在地下一层。水池就浅多啦。水池深,上部覆土大,很不经济。
    2012-04-25 14:33:25

    回复 举报
    赞同0
  • jfw8848
    jfw8848 板凳
    按你的思路,作混凝土管就可以,承插口,胶圈连接。但我觉得钢管防腐后,直埋可以,如果不放心,找个学土建的,那土力学的公司算算。
    2012-04-23 22:06:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。