这有一个小厅,一回路上有几个顶灯共安装72支2u/13W节能灯,10A单匹空气开关,通电后就嗡嗡响。空开电流也不小,检查了连接线也拧紧了,便以为开关有问题,但换开关后还是响,后来又换了个16A的还是响,其它回路1.5KW也是安装的同样的节能灯管但没有嗡嗡响,这是怎么回事呀?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
天空蔚蓝
沙发
区管说的对,屏蔽线只能一端接地,不然就有干扰了
2012-04-23 21:19:23
赞同0
-
jiaoshousun
板凳
屏蔽层接至接地端子不是造成剥皮过长的原因,可以将短短的屏蔽层与接地线压接在一起,然后接至接地端子。