KYN28柜的485通讯线的铜屏蔽线怎么处理

发布于:2012-04-19 22:38:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
28柜中的485通讯线的铜屏蔽线怎么处理啊,有标准吗?监理说不能裸线,还有过门线我用铜辩子套塑料管做的,监理要换成黄绿双色线。到底是怎么样的对啊

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 天空蔚蓝
    天空蔚蓝 沙发
    区管说的对,屏蔽线只能一端接地,不然就有干扰了
    2012-04-23 21:19:23

    回复 举报
    赞同0
  • jiaoshousun
    jiaoshousun 板凳
    屏蔽层接至接地端子不是造成剥皮过长的原因,可以将短短的屏蔽层与接地线压接在一起,然后接至接地端子。
    2012-04-23 09:54:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 558 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】空气开关通电后为什么会嗡嗡响?

这有一个小厅,一回路上有几个顶灯共安装72支2u/13W节能灯,10A单匹空气开关,通电后就嗡嗡响。空开电流也不小,检查了连接线也拧紧了,便以为开关有问题,但换开关后还是响,后来又换了个16A的还是响,其它回路1.5KW也是安装的同样的节能灯管但没有嗡嗡响,这是怎么回事呀?