土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【请教】空气开关通电后为什么会嗡嗡响?
这有一个小厅,一回路上有几个顶灯共安装72支2u/13W节能灯,10A单匹空气开关,通电后就嗡嗡响。空开电流也不小,检查了连接线也拧紧了,便以为开关有问题,但换开关后还是响,后来又换了个16A的还是响,其它回路1.5KW也是安装的同样的节能灯管但没有嗡嗡响,这是怎么回事呀?

全部回答(18 )

  • 巾凡
    首先感谢大家热心帮。我将这个终端箱回路调整了,三相基本平衡后又更换了开关还是响,我又将此灯回路改接到一个漏电开关上后响声消除。后又考虑此终端箱是成套电器厂制作的,每次更换的开关也是由此厂提供的且是同一个品牌的开关。便自己买了一个其他品牌(名牌)的单匹空气开关更换后响声也没有了。响声是消除了,但还是有些不明白:因为换了一个品牌开关响声消除了,说明成套电器厂提供的开关肯定是存在问题的,但为什么三个回路单只是一个回路不能用呢,这也说明此回路由于节能灯或线路上肯定也存在问题,由于此处响声问题已解决且正在营业,所以我没有按18楼的方法下节能灯。谢谢大家!
    2012-05-09 11:17:09 来自 PC 评论 举报
  • zfwkkgzjs
    楼主可以这样,用钳形表测一下它工作时的电流,看是否超过它的额定电流,但是还没有让它跳闸,或者是开关问题跳不了闸。如果还是看不出什么问题,那就一个灯一个灯拆不来看一下,就是通上电,一个灯一个灯把灯管拆下来,看它会不会有不响的情况,若有不响,可能就是这个灯引起的/。
    2012-04-29 09:20:29 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。