土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 【讨论】国内桥梁关于收缩徐变的一些问题

【讨论】国内桥梁关于收缩徐变的一些问题

发布于:2006-10-23 13:45:23 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
相信大家也知道,国内连续刚构桥和连续梁桥问题不是一般的多,最严重的莫过于开裂和后期下挠。今天上课老师分析了一下,特提出供大家讨论。
作为混凝土结构,收缩徐变是免不了的,国内规范关于收缩徐变的部分是参考CEB-FIP规范的,老规范是CEB-FIP1978,新规范是CEB-FIP1990,而修订后的CEB-FIP1990要比CEB-FIP1978中的徐变系数要小,这是因为国外在近几十年发展了高性能混凝土,材料好了,自然徐变收缩也会相应减小,而国内编写规范时没有考虑到国内的实际情况,盲目的照搬国外的东西。国内桥梁建设速度之快是有目共睹的,而为了追求速度,往混凝土里掺外加剂是很普遍的,或者混凝土质量不过关,这也造成了规内混凝土和国外混凝土性能上的差距。然而用规范算出来的结果是建立在国外混凝土试验基础上的,所以造成前期计算和后期实测相差甚远。
所以国内规范还是很欠缺的,国与国之间有不同情况,我们应该根据自己的国情制定一些适于中国的规范,这就需要学者们去作研究,但由于一些原因,很少有人愿意去搞,大家都喜欢拿来主义。现在提得最多的就是创新,但这样怎么会有创新呢,只会与国外距离越来越远。
  • yp3675
    yp3675 沙发
    说的没错

    20年前,国内大部分都是用简支梁,偶后来开始早的连续梁有很多出现开裂

    查起来,最主要的原因是施工时混凝土不达标和加入早强剂

    在超静定结构中,收缩徐变引起的二次力导致结构开裂

    新规范中所用CEB-FIP1990,是根据实际情况取用的比较适合的规范

    也不能说不适合中国的国情

    要知道现在很多地方混凝土已经规定必须直接从厂家购买,而不能现场自己配了

    (南京是这样)

    问题出在施工队,为了赶工期,往往3天就张拉豫应力,而一般设计要求至少是7天

    这不是规范的问题,而是人的问题了
    2006-10-23 17:25:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.41 万条内容 · 623 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桥梁建筑图书集锦==图书馆

http://www.jzcad.com/bbs/viewthread.php?tid=5530&fromuid=13505很不错,很多,推荐大家看看

回帖成功

经验值 +10