土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 彻底没招了!蒸发器室内机盘管防冻保护频繁报警

彻底没招了!蒸发器室内机盘管防冻保护频繁报警

发布于:2012-04-18 17:44:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
山东地区六台12.5p低温制冷机用于某发电厂变频室。客户要求房间温度在18-20度之间。去年12月份调试调试期间偶尔报室内机盘管防冻保护(当机组检测到室内盘管温度低于1度报警,六台机组全报!!!)。年前年后报警频繁,当地维修人员上门维修了几次但都没解决。
维修人员做了以下工作:
1、调整室内盘管温度传感器位置-----只要盘管温度传感器贴在内机铜管上包括回气总管上就报低压。后来我测试温度时发现室内排管温度能达到-3度。
2、调整膨胀阀,调小后依然报故障。
3、清洗室内盘管,故障依旧。
上星期本人过去,对机组更换制冷剂。本人带去的制冷剂质量可靠。但是重新充注后发现故障依旧。机组的额定充注量为36kg。高压在13公斤左右,低压在2.6.电流低于额定电流。有一个现象就是刚开始时高压14基本不变。低压是4公斤但随着机组运转低压慢慢降低,直到降到2.6公斤---机组报警。
还有一个现象:本人怀疑制冷剂充注过多,加注25公斤时数据和加36公斤一样,后来多加至47kg没想到数据还是一样,本人费解(虽然机组配有20kg容量的储液罐)。
昨天本人调整kvr阀(使冷凝器中的液旁通至储液器起到减少供液作用)高压上来了达到15公斤,但是低压还是在2.6徘徊,最终报警。
今天调整风机,使外机风机在低风速运行,低压上来了。没有报警。但是这样的话夏天肯定报高压。安装没有问题。能想到的基本都试过了真不知道咋办了,哈哈

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 灰衣如故
    灰衣如故 沙发
    看你的意思是,冬季制冷,你冷凝风机一样开到高速?
    这样冷凝温度肯定过低,蒸发温度和蒸发压力也上不去的.
    低温制冷机,夏天和冬天制冷的风速,怎么可能,怎么能一样呢?
    用可变速的风机吧,用高压控制
    2012-04-20 20:19:20

    回复 举报
    赞同1
  • qq_1588153322680
    最后怎么处理了 我现在遇到同样的问题了
    2020-04-29 17:42:29

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蒸发负荷冷凝负荷疑问

想请教一下各位大虾,现在蒸发负荷提高,因此流量增加;假定定频压缩机一台,因此压比减少;由于低压增加,因此高压减少,因此冷凝侧水流量减少。对吗?但是现在有个矛盾,蒸发负荷提高和压缩机功率不变的情况下,冷凝负荷也应该增加,此时应该需要调大冷凝侧的水流量。我不知道为什么会有这样的矛盾,请高手们帮忙解释下,非常感激!!!

回帖成功

经验值 +10