建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
紧急求助!生活给水外线是否可以和消防外线合用?正在设计一个别墅项目。没有市政给水,采用井水做水源。设置一个生活水池,一个消防水池。是否可以合用一条管道。如果可以怎么解决防污染问题。我认为不能合用。虽然规范没有禁止合用管道,但无法解决污染问题。平时消防水池是不用的,水质很差。如果把他接入生活给水管网,就必须用防污隔断阀隔开,也就是说不能让消防水池的水进入到生活给水管网。可消防时,水又必须从消防水池到生活管网。而又没有其他的办法(我没有想到)代替防污隔断阀。