正在设计一个别墅项目。没有市政给水,采用井水做水源。
设置一个生活水池,一个消防水池。是否可以合用一条管道。
如果可以怎么解决防污染问题。
我认为不能合用。虽然规范没有禁止合用管道,但无法解决污染问题。平时消防水池是不用的,水质很差。如果把他接入生活给水管网,就必须用防污隔断阀隔开,也就是说不能让消防水池的水进入到生活给水管网。可消防时,水又必须从消防水池到生活管网。而又没有其他的办法(我没有想到)代替防污隔断阀。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
wxm20579
沙发
消防水箱跟生活水箱同用,合用一套管子,生活上水管上加虹吸口
2005-03-29 14:18:29
赞同0
-
cxdgps
板凳
我做过类式工程,用井水作为水源是否能保证消防用水量?应分设消防泵和生活泵,室外管道必须设置生活,消防两套,否则在启动消防泵是会产生超压,那样每个入户表前都要加减压阀了。不知你那里情况如何?
2005-03-27 01:42:27
赞同0
加载更多进户管前加减压阀,应该可以