土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防水池容积的两种看法

关于消防水池容积的两种看法

发布于:2004-03-30 16:50:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人做灌南移动营业楼的设计,该楼的室内消火栓用水量为10L/S,室外消火栓用水量20L/S,据此计算消防水池容积为:216立方。
但是由安徽设计院设计的东海移动的消防水池为150立方(东海移动的室内消火栓用水量为15L/S,室外消火栓用水量20L/S)。为此,移动公司要求本人将消防水池容量改小。安徽设计院的理由是:“只设消防水池,不设消防泵,由消防车供水。为此,消防水池中未含室内消火栓用水量”。
我是坚持自己观点的,而且规范有明确规定。

想请教:哪种做法合适?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • sjt5217
    sjt5217 沙发
    按照技术措施规定
    你应该减去火灾延续时间内的补水量
    2004-09-03 11:08:03

    回复 举报
    赞同0
  • 水灾
    水灾 板凳
    to qja989:邮电部建筑防火设计标准(YD5002-94)2.3.6 电信建筑内不应设置自动喷水灭火系统。
    2004-04-24 10:04:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教 : 水库水作为消防水应该设置处理装置吗????

水库水作为消防水应该设置处理装置吗....需要独立的构筑物吗.水库水作为消防水都应该注意什么 呢??????????????

回帖成功

经验值 +10