土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教 : 水库水作为消防水应该设置处理装置吗????
水库水作为消防水应该设置处理装置吗....需要独立的构筑物吗.水库水作为消防水都应该注意什么 呢??????????????

全部回答(6 )

  • liangfp
    水库水中含有大量的藻类,要分别对待,作为消火栓用水没有问题,但作为喷淋用水,可能要对喷头造成堵塞,须加过滤设备。
    2004-03-30 21:10:30 来自 PC 评论 举报
  • pzhwutom
    没必要处理
    2004-03-30 20:59:30 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10