正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
制冷技术
14.66 万条内容 · 876 人订阅
阅读下一篇
现在碰到一台ZB88谷轮涡旋压缩机,以前调试运行都正常的,已经运行4个月,前一阵制冷剂发生泄漏,但是客户那边没有人注意,高低压都在0的状态下运行了一段时间,前几天派人过去检漏加氟后开机调试压力、电流、声音都正常,运行1小时后关机,过了一晚甲方重新开机后发现压缩机有很大噪音,而且高低压基本没有什么变化,高压只比低压高了1.5bar,请问是不是涡盘损坏了,或者是压缩机里面有内置安全阀开启,求各位大虾解答
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
q120134635
沙发
非常感谢!!学习了~~
2012-05-09 11:03:09
赞同0
-
灰衣如故
板凳
膨胀阀根据制冷量选,放大1.2-1.5倍
2012-04-20 19:49:20
赞同0
加载更多回复 举报
这样压缩机\膨胀阀都定了,其余像你说的球阀\过滤器\电磁阀等,根据管径就可以了,需要注意的是过滤器相同口径有不同规格,这个选起来参考制冷量
回复 举报