土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分析】10KV单母线分段,核相时A-A、B-B、C-C产生25v电压差

【分析】10KV单母线分段,核相时A-A、B-B、C-C产生25v电压差

发布于:2012-04-17 23:24:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位师傅们请帮忙分析,是设备问题还是系统问题。谢谢!

系统情况:10KV小区变电站,单母线,两路进线,一母联、2台PT车。4PT即A/B/C相3个PT Y型接法,中性点经过一PT接地。
情况:进线1合、母联合(进线2合、进线1合、母线分),核相时1号PT与2号PT二次A-A、B-B、C-C之前电压差25v电压差。

PT二次经击穿保险接地,短接击穿保险,电压差消失。为了消除电压差暂时将击穿保险短接了,这种方法对不对? Z%E@4@S5R@2VYDRU`0$RDMN.jpg

Z%E@4@S5R@2VYDRU`0$RDMN.jpg

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    PT二次除了中性点经过击穿保险接地之外,没有其他任何接地点?(比如B相不接地?)这是什么接地方式?
    2012-04-23 22:42:23

    回复 举报
    赞同0
  • ys_xwm
    ys_xwm 板凳
    两段PT的二次侧就是两个系统,要检查并列条件,就必须建立直接的电的联系,即要把两段二次的中性点(N线)直接联在一起再接地或把两段二次的B相直接联在一起,此时两段二次的N线就不能再联在一起了。只要同相,就不会出现产生压差。
    2012-04-23 22:37:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2157 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

300M配电半径下的电缆压降怎么算呢?

一个施工现场的临时用电的配电方案距离施工现场大概300M处是变压器,施工现场的所有负荷加起来大该450KW,从变压器处引来的电缆我用了三根YJV22-3X185+1X70电缆。结果我师父说:300M的距离太大,电缆的压降也会很大。要用4根才够。三根185的电缆在300M的配电半径下的压降怎么算呢?[ 本帖最后由 rk5707 于 2012-4-17 17:53 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10