土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电梯机房配电应该怎么做

关于电梯机房配电应该怎么做

发布于:2012-04-17 17:10:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于电梯机房配电问题 一直困扰我,下面两张图 都是电梯机房的配电 一张是开关都接在同一母排上,一个是把照明插座部分用一个断路器分开。我不知道这两种做法有何区别?跟消防电梯和普通电梯有关系吗?还有照明插座部分是不是应该单独做一个箱子呢? 还有就是有没有规范要求电梯机房配电需要怎么做的?

这个都接在同一母排上.jpg


机房照明部分与动力部分用一个断路器分开 但都放在同一个箱子.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    对规范理解的不同罢了。我认为规范本身就没说清楚,重庆这边专门讨论过这个问题。
    最后的结论是规范中提到的“电梯机房总电源开关”仅仅是指“电梯控制箱的开关”而不是指前面的“双电源配电箱总开关”,所以方案一就可以。
    还有部分规范提到了一些隔离要求,一般微断都有隔离功能,所以我认为问题不大。
    2012-04-20 11:36:20

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    《民用建筑电气设计规范》9.4.4的第一条;《电梯工程施工验收规范》4.10.3均如此要求:
    电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:(文字略有不同,内容一样,转民规)
    1.轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;
    2.轿顶、机房、底坑的电源插座;
    3.井道照明;
    4.报警装置。
    2012-04-20 05:02:20

    回复 举报
    赞同0