动力箱母排上接的都是大开关,能在上面接几个小开关吗?
动力箱母排上接的都是大开关,能在上面接几个小开关吗?
动力箱母排上接的都是大开关,能在上面接几个小开关吗?例如照明?例如这张图片
发布于
2012-04-17 16:55:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
sunrise20
谢谢区管的回答。不过没理解你说的相间距是什么意思?还有你说的母排上的短路电流是针对小开关上的回路短路的吧,如果小开关不短路,大开关短路,这样对小开关也是没影响的吧?
2012-04-18 11:13:18
来自 PC
评论
举报
lingxuct
最好把小开关接在一个大开关下,不宜接在大开关电源的母排上。
原因:大开关的分断能力大,相间的间距也大,母排上的短路电流会很大,可能超过小开关的极限分断能力,且小开关的相间距离小,容易击穿。
[