正在加载...
全部回答(32 )
本回答由提问者推荐2023年03月09日
主题
回复
粉丝
桥梁工程
19.41 万条内容 · 623 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(32 )
本回答由提问者推荐2023年03月09日
就是因为有了标准图,大家都没想这些问题。今天你提出来了,证明你想到了。
支座本来是用来传力的,但对于要传递力的结构来说,存在一个整体平衡问题。对于板式结构,如果支座个数≥2,就会有支座到底设置什么位置的问题考虑。就像你图中的问题,支座设置有以下考虑:
1、把这个断面看成是根梁;
2、这根梁的长度就是对称的面积值(我通过计算,这个断面的面积是1.72平方米);
3、如果你做过施工,用吊车吊过一根长度为L的重物,你就会想到在哪里设吊点才能使起吊平稳(这个有经验的吊装师傅一看就知道)。但如果你没做过肯定不知道,在这里告诉你:一根梁长L,两个吊点,两个吊点分别设在从梁端往中间0.216L的位置。因为这个位置正好是梁起吊后正负弯矩绝对值相等的位置(你自己可以计算一下);
4、根据第3条的概念,支座设置也是如此。1.72×0.216=37.152cm。这里35cm(因为考虑了空心板中间已经挖空,支点有剪力分布,所以取小点,回避挖空部分直接受剪影响。
随着标准图的使用,大家都忘记了这些,随便变动一下,没有出问题。后来者看到前面的人这样设计,就照葫芦画瓢。慢慢地就不知道这个原始的设定了。
希望我的解释你能有所启发和满意。