土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 求助!桩板式挡土墙部分内移和挡板接头处理问题!!!求尺寸!!

求助!桩板式挡土墙部分内移和挡板接头处理问题!!!求尺寸!!

发布于:2012-04-16 11:22:16 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
原平面图如图所示:
原中线定线时未充分考虑到挡墙(之前考虑的衡重式挡墙,挡墙修在人行道内侧)对南侧建筑的影响
003.jpg
地勘出来后采用后桩板式挡土墙,之前的设计人员居然没看到这么大的问题,审图的提了,回复的时候说 间距问题在后续设计修改中进行优化。”

今年,设计此项目的人闪人了,业主居然蛋疼的提出路面由8m改为7m宽,于是偶设计的时候将该段挡墙调整了下,
与房子很近的两根桩内移,并在桩的地上部分设挡土板的段落加了个凸出的地方(学名也不知道叫什么)
001.jpg

尺寸
0012.jpg
注意:这排装长在27m,嵌入岩层9.5m--10m。桩间距5m
下部挡土板厚度在0.35m,上部挡土板厚度0.3m。

---------------------
问: 该凸头尺寸设置是否合理??
计算的话怎么算??用什么软件算?
手算?
【我不是搞结构的】不过小单位你什么都得会...可是我不会。。。


纵段:
004.jpg


[ 本帖最后由 everest_tibet 于 2012-4-16 16:32 编辑 ]

001.jpg


0012.jpg


003.jpg


004.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuhaiflyers
    zhuhaiflyers 沙发
    挂耳配筋好像有问题,8根22应该为3根22
    2014-10-23 10:11:23

    回复 举报
    赞同0
  • everest_tibet
    everest_tibet 板凳


    谢了 版主!
    2012-04-19 09:59:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

道路工程

返回版块

15.08 万条内容 · 655 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于规划设计用的地图问题

我想请问一下各位,有没有谁知道怎么才能弄到城市的行政地图电子版的,不是截图或是电子地图的就像这种,我像要公主岭市的

回帖成功

经验值 +10