土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空气处理机组新风工况与回风工况问题!

空气处理机组新风工况与回风工况问题!

发布于:2012-04-16 11:03:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一台空气处理机组! 新风工况4排管机 和回风工况4排管机(就设备而言 !不考虑使用参数)两台机是不是一样的!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • tjktwxm
    tjktwxm 沙发
    单纯的差别不大 新风口一般是空调机与室外换气中用到的!
    .回风口和新风口不是一个风口。排风口是将室内的空气排到室外,和空调是两套设备!不能通过形造段定!但一般排风口是可以全封敝的百叶(就是在不工作时,看不到风道或室外)!工作时百叶展开!
    2012-04-17 15:58:17

    回复 举报
    赞同1
  • clha
    clha 板凳
    是这样。外观一样,排管不一样,也就是水的流程不一样。因为进风工况不一样,要保证供回水温差一样,水的流程就不一样了。
    2012-04-18 09:00:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教空调冬季新风热负荷计算

请教各位大侠,我计算的办公室用风机盘管加新风(冬季),计算冬季新风热负荷的时候,在热湿负荷那一栏算出来的数是负的。这是怎么回事?我用天正8.5计算的,附图