土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 主机制冷量有12000KW,用一次泵变频合适还是二次泵变频合适

主机制冷量有12000KW,用一次泵变频合适还是二次泵变频合适

发布于:2012-04-15 13:04:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
广东地区的4层厂房共6W㎡,我用3台1000冷吨和1台550冷吨离心机,这时发现如果一次泵的话,这个流量,这个扬程,功率太惊人,我想用二次泵划分3区域,工厂2个,办公区1个,这样二次泵就3台运行,扬程不超27m,尽管如此,二次泵的功率还是有2台90KW,1台60KW,怎么搞~~我还想利用冷却塔的水,做个换热器做冷源呢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 沙发
    对于工业用厂房,制冷量不是一二次泵的选择方案!工艺要求和生产工求才是首选,
    2012-04-16 15:09:16

    回复 举报
    赞同0
  • john3218
    john3218 板凳
    一次泵功率可不止90KW,过百的,如果一次泵还是有分区和风盘,风柜分开几路水的问题吧,压差旁通阀DN250~~也是挺大~~
    2012-04-15 22:38:15

    回复 举报
    赞同0