土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 吊柜的方案?有好多种,那种适合?

吊柜的方案?有好多种,那种适合?

发布于:2012-04-14 19:36:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我见过好多种吊柜的方案,第一种:把吊柜当组合式空调机组用,室外新风直接接进来和室内回风混合送进吊柜
第二种:单独设新风吊柜,其他吊柜只处理室内回风
第三种:室外新风经过单独新风吊柜处理,接进室内吊柜回风箱。
那种方案好?分别适合什么情况

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lhhuang
    lhhuang 沙发
    依你的空调组合处理方式而定,吊装和基础上安装没有区别.
    1)第一个情况,表冷器的冷却或加热能力强; 新风+一次回风系统.
    2)第二个情况是新风独立送出,在室内和内循环的空气混合; 新风机将室外冷热空气处理到一新风送风点;
    3)第三个情况相当于新风+一次回风组合空调. 新风预处理,混合回风再送风.

    不同的组合方式,所选择设备的数量和制冷制热能力不一样,但总的负荷一样.风管布局不一样,空间利用不一样.
    2012-04-22 14:13:22

    回复 举报
    赞同0
  • 夜宵77
    夜宵77 板凳
    到底哪种方案好,第二种和第三种相当于风盘和新风的方式了,分别是直接送入室内和接进回风箱里
    2012-04-19 08:20:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一般办公楼VRV系统电量如何估值

暖通论坛的诸位大师好:俺是做电气的,偶有碰到小办公楼完全做VRV系统(一般便于计量考虑),请问如何按照面积估计VRV外机电量?请诸位赐教

回帖成功