土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 印刷厂应该选用哪种类型的火灾探测器?

印刷厂应该选用哪种类型的火灾探测器?

发布于:2012-04-14 16:55:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]

请问印刷厂应该选用哪种类型的火灾探测器?感烟的还是感温的?
层高5.1米,柱距10m,梁突出顶棚的高度大于600mm(东西方向的梁和南北方向的梁都是如此)。见PDF文件。
我10mx10m的区域应该放几个探测器? 2个还是4个?
另外,我那么做照明行吗?
恳求大家的帮助!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • calmsea2007
    calmsea2007 沙发
    你好,最终定了感烟探测器,梁突出的高度均大于600,只能当成一面墙来处理了。
    还有就是防火卷帘门处两侧均设置了感烟和感温探测器。
    2012-04-18 23:10:18

    回复 举报
    赞同0
  • 印度
    印度 板凳
    具体还要看梁的布置图,建议先套梁布置图吧。

    详见GB50116-98附录2
    2012-04-18 13:12:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】未完全整改的出现总漏电开关跳闸的防雷现象

在一个旅游区,由于去年,几个施工队的老板关系特殊化,造就了劣质工程,到我入职时发现,就进行强硬整改,其中,已完成的主配电与原图相差很远了!只是一对主线拉到游客管理中心,一个总漏开关,再分出几个支路的漏电开关后分出去,而各个点的分箱都无按设计去做SPD,我上月强制一个施工队在宿舍楼电箱装了SPD.在本月底将强硬要求另一支队将总漏电开关换为空开,及补装SPD.在此未完成之前,的几日,一场雷雨,出现过两次的总漏电开关跳闸,

回帖成功

经验值 +10