印刷厂应该选用哪种类型的火灾探测器?

发布于:2012-04-14 16:55:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]

请问印刷厂应该选用哪种类型的火灾探测器?感烟的还是感温的?
层高5.1米,柱距10m,梁突出顶棚的高度大于600mm(东西方向的梁和南北方向的梁都是如此)。见PDF文件。
我10mx10m的区域应该放几个探测器? 2个还是4个?
另外,我那么做照明行吗?
恳求大家的帮助!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • calmsea2007
    calmsea2007 沙发
    你好,最终定了感烟探测器,梁突出的高度均大于600,只能当成一面墙来处理了。
    还有就是防火卷帘门处两侧均设置了感烟和感温探测器。
    2012-04-18 23:10:18

    回复 举报
    赞同0
  • 印度
    印度 板凳
    具体还要看梁的布置图,建议先套梁布置图吧。

    详见GB50116-98附录2
    2012-04-18 13:12:18