土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【讨论】未完全整改的出现总漏电开关跳闸的防雷现象

【讨论】未完全整改的出现总漏电开关跳闸的防雷现象

发布于:2012-04-14 10:02:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在一个旅游区,由于去年,几个施工队的老板关系特殊化,造就了劣质工程,到我入职时发现,就进行强硬整改,其中,已完成的主配电与原图相差很远了!
只是一对主线拉到游客管理中心,一个总漏开关,再分出几个支路的漏电开关后分出去,而各个点的分箱都无按设计去做SPD,
我上月强制一个施工队在宿舍楼电箱装了SPD.
在本月底将强硬要求另一支队将总漏电开关换为空开,及补装SPD.
在此未完成之前,的几日,一场雷雨,出现过两次的总漏电开关跳闸,
经分析,应是支路的N线经过SPD,保护,但总漏的N线过来的有感应过电压,造成其漏电跳闸.如过将此总漏换为空开,及加装SPD后将可解决存在问题,
另并将对接地电阻进行测量!]
请大家一起分析讨论下细致问题吧!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • ccj8989
    ccj8989 沙发
    总开关已更换为空开了,大楼的总电箱以接成TN-C-S,因之前检测接地电阻是1.8欧,刚好几日后有雷暴雨,都无造成跳闸,发生过两次灯瞬间的暗了一下,是起到保护作用了.
    但在另一座楼的首层及二层的三级小分电箱的三相四极漏电开关脱扣,估计应是其敷线路及接地线路有问题(之前二楼的3相4极漏电开关的线路做的很差!所有的螺丝都是松动的),现还在等施工队来检修中.

    [ 本帖最后由 ccj8989 于 2012-5-4 15:07 编辑 ]
    2012-05-04 15:05:04

    回复 举报
    赞同0
  • ccj8989
    ccj8989 板凳
    如果雷电的过电压或感应电压,入侵N线话,而SPD工作保护,一系列变化等,也将会造成漏电开关动作的,
    2012-05-02 09:52:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】楼顶空气进化设备的防雷设计这样可行吗?

楼顶有一台空气进化设备,现在准备在楼顶设置一避雷针保护;并把设备外露管道与避雷带连接;设备供电桥架一端与设备连接,一端与电源防雷接地装置连接;并采用2级电源防雷(防雷接地与电气没有共用接地);室内通风口(设备室内口)与原来的等电位连接端子以及均压环连接。 这台设备主要为手术室服务,不知这样的设计是否得当,请各位批评指正。

回帖成功

经验值 +10