土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于冷却水补水量的计算

关于冷却水补水量的计算

发布于:2006-10-20 12:19:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我在一篇论文中看到这样算的:
2.冷冻水系统的补水量(膨胀水箱)

  水箱容积计算: Vb=a△tVs m3

  Vb—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积)m3
   a —水的体积膨胀系数,a=0.0006 L/℃
   △t—最大的水温变化值 ℃
   Vs—系统内的水容量 m3,即系统中管道和设备内总容
请问,水的体积膨胀系数的单位是L/℃,还是m3/℃?如果是L,水箱容积的单位怎么会是 m3?


  • somebody665
    somebody665 沙发
    a —水的体积膨胀系数,a=0.0006 L/℃

    其中:

    L 代表单位“升”,是容积单位。俗称“立升”。
    换算后,a=0.0006 ×10-3 M3/℃
    2006-10-22 10:39:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风盘额定风量与房间所需风量不相符时,如何选型?

请大家看下面这个房间,一个面积145M2的办公室。单位冷量我取162,总冷量为23KW左右,根据由温差计算风量公式:Ls=q/(1.2*1.01*△ts) (m3/s)计算出风量为8200m3/h,现选择3台FP-16的风盘,单台额定冷量为8.5KW,单台额定风量为1600M3/H,则总冷量为25KW,总风量为4800M3/H,可以看出冷量完全满足要求,但是风量却相差较多,这种情况下,风机盘管究竟该如何选择

回帖成功

经验值 +10