检测的温湿度数字跳动

发布于:2012-04-13 18:56:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一台西门子PCL S7-200 CPU224XP CN接入的温度和湿度传感器,4~20mA电流输入,在文本显示器和上位机上数字跳动,时好时坏,怎么回事啊,模拟量输入模块及温湿度传感器都更换过了,没效果,只差换CPU模块没换了,肯请各位指点一二啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 一枕黄粱
    一枕黄粱 沙发
    感谢楼上的,解决了,确实是干扰的问题造成
    2012-05-16 21:33:16

    回复 举报
    赞同0
  • amingch
    amingch 板凳
    用信号发生器或手操器直接对PLC输入4~20mA信号,看是否显示正常,不正常可能是PLC问题或配电柜布线问题,如果是经过PID控制后显示,调整下微分、积分的时间;显示正常说明外部原因,可能是外部磁场干扰,检查下屏蔽线接地。
    2012-04-25 18:15:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.93 万条内容 · 385 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】变频器与电机之间走线过长是否会造成电机绝缘烧毁

先说一下应用环境吧:现场在进行某些特定的工序时会产生大量的有毒气体,(这里的空调系统是全新风的,现场为无尘室),此时就需要排风机向外部抽风。排风机的变频柜在现场,但是风机在厂房顶层,看位置及走线大约估计变频器到风机的走线有100+m,前段时间风机绝缘烧了(风机为防暴的),换另一台新的,具体为什么会烧掉没查出具体原因,就是发热比较厉害。个人认为是因为这个电机与变频器之间的走线过长,谐波造成电机发热从而烧毁电机绝缘,造成这种情况。