土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁柱线刚度之比的问题!!!

梁柱线刚度之比的问题!!!

发布于:2012-04-13 13:23:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土教材里说梁的线刚度往往大于柱的线刚度,甚至梁是柱的3-5倍。

我们都知道线刚度的定义是EI/l 我们来举一个例子,层高3m 柱400x400 梁跨度6m 截面300x500
我们要是计算梁柱线刚度只比的话应该是0.73
这个比例远小于3-5
虽然书本上没有规定梁柱线刚度只比的范围,但是如果有个梁柱,线刚度只比为5,这个梁的截面得多大啊?柱子的截面得多小啊!这样的话怎么能保证强柱弱梁呢?
小弟学的不好,请大家指点!!!

全部回复(98 )

只看楼主 我来说两句
  • fairylandy
    fairylandy 沙发
    梁柱线刚度比和强柱弱梁是两码事。线刚度比决定了节点上各杆件所分配弯矩的大小,同时当梁柱线刚度比大于5时,可以认为梁柱铰接,这时多跨框架梁就可以用连续梁来算,这是一种简化算法。而强柱弱梁是为满足抗震上的要求而设定的,因为我们要求柱子不能倒,而梁可以先屈服,从而实现延性设计。实现的方法是,算出节点上的梁柱端弯矩后,对柱端弯矩进行放大作为它的设计值,而梁端不变(或者考虑梁弯矩调幅进行折减),这样一来,设计出来的柱子其抗弯承载能力是大于它所受的弯矩的,因为我们是对设计值进行放大,它实际承受的弯矩还是那么多。当结构受到一个比预定荷载大的荷载时,梁将率先达到承载能力极限而屈服,这时柱还没达到极限,所以就实现了强柱弱梁的要求。
    2014-10-29 20:38:29

    回复 举报
    赞同4
  • 噜噜816
    噜噜816 板凳

       “混凝土教材里说梁的线刚度往往大于柱的线刚度,甚至梁是柱的3-5倍。”首先这句话不对,反弯点法梁柱线刚度比3倍的假定,适于层数较少,楼面荷载较大的情况,此时才有3倍只说。而对于高层框架结构或进行抗震设计时,梁柱的梁柱线刚度比是有可能小于1的,此时有D值法考虑修正。
         “EI/l 我们来举一个例子” 这里计算梁的线刚度,应该考虑楼板对刚度的贡献。

         层主都在强调梁柱线刚度比与强柱弱梁无关,实际不然。设计时一般无需专门去控制梁柱线刚度比,但是最终的梁柱线刚度会和与该框架的实际情况相适应。当进行高层框架抗震设计时,梁柱线刚度比自然会降下来,因为设计过程中需要强柱弱梁。

    2021-07-19 10:52:19

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2194 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求解:力学中的几个铰和几种梁的区别

谁能帮我解释一下到底什么才是铰。还有塑性铰和转动铰到底是什么意思。我查过书,就是太定义了,有没有图片之类的回答,还有就是铰接、固结、简支梁在实体物体上是什么样子的,我一直很模糊。为什么一根梁的两端在柱子上,或是次梁两端在主梁上,我怎么感觉都是固定端啊,所谓的铰究竟是什么样子的,请各位大侠给我这个小虾米解释解释。

回帖成功

经验值 +10