土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 铜母线的使用

铜母线的使用

发布于:2006-10-20 08:57:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一排配电柜,进线电缆为120,主进线开关额定为250A,设计院图纸通排为50X4铜母线,进线柜选用30X4的铜母线,在40摄氏度时可使用到385A,有无不妥?
据说主排与进线柜的母排截面积不可超过20平方毫米。不知哪里有此说法。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tely-007
    tely-007 沙发
    不太清楚你说的,发个图来看看
    2006-10-20 16:46:20

    回复 举报
    赞同0
  • hhsscc
    hhsscc 板凳
    没听说啊
    2006-10-20 11:36:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑电气专业设计深度常见问题及需注意的内容

建筑电气专业设计深度常见问题及需注意的内容1 施工图设计说明1.1 必须注明工程概况和建筑类别且必须与设计图纸一致;1.2 必须注明各项主要负荷的等级;1.3 设计依据的主要设计规范和施工规范必须是现行版本,并应注明编号和版本号;1.4 必须注明选用的标准图集是现行版本,并应注明编号、版本号、页号;1.5 说明中的一些施工做法必须符合现行施工规范。2 防雷设计2.1 必须注明年平均雷暴日计算值;

回帖成功

经验值 +10