土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑电气专业设计深度常见问题及需注意的内容

建筑电气专业设计深度常见问题及需注意的内容

发布于:2006-10-20 01:45:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建筑电气专业设计深度常见问题及需注意的内容

1 施工图设计说明
1.1 必须注明工程概况和建筑类别且必须与设计图纸一致;
1.2 必须注明各项主要负荷的等级;
1.3 设计依据的主要设计规范和施工规范必须是现行版本,并应注明编号和版本号;
1.4 必须注明选用的标准图集是现行版本,并应注明编号、版本号、页号;
1.5 说明中的一些施工做法必须符合现行施工规范。
2 防雷设计
2.1 必须注明年平均雷暴日计算值;
2.2 建筑物内设有电子设备时,必须设计防雷击电磁脉冲措施;
2.3 必须列明防雷措施具体做法的大样图;
2.4 必须注明选用的标准图集是现行版本,并应注明编号、版本号、页号。
3 照明
3.1 必须注明光源的光通量和显色指数;
3.2 对于学校、幼儿园等存在最低照度要求的建筑室内照明设计,必须注明对选用灯具和光源的具体参数要求(如利用系数、安装高度、光通量等);
3.3 对于一些商业、办公等场所的等级(如一般还是高档等),必须明确定性;
4 高压供电
4.1 对于变压器回路高压端采用断路器保护的,必须注明电网提供的短路容量或要求值。
5 火警系统
5.1所有联动设备的控制电源和运行控制方式必须设计。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tely-007
    tely-007 沙发
    记下了,谢谢楼主!
    2006-10-20 17:13:20

    回复 举报
    赞同0
  • hhsscc
    hhsscc 板凳
    支持
    2006-10-20 08:36:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

审图提出的问题,不知大家平常有没有注意这个问题呢:

消防设备(消防风机、消火栓泵等)配电回路的断路器是否设有长延时脱扣器?(一般不设有,因为突然断电比过载损失更大)。如设有,那断路器的长延时脱扣器的整定电流应按电动机的计算电流的1.5~2倍整定并且仅报警不跳闸。比如NS100N MA-50A,若不设有-50A就不用标注了。不标注的话,那电线(缆)的选择又成问题了。

回帖成功

经验值 +10