消防设备(消防风机、消火栓泵等)配电回路的断路器是否设有长延时脱扣器?(一般不设有,因为突然断电比过载损失更大)。
如设有,那断路器的长延时脱扣器的整定电流应按电动机的计算电流的1.5~2倍整定并且仅报警不跳闸。
比如NS100N MA-50A,若不设有-50A就不用标注了。不标注的话,那电线(缆)的选择又成问题了。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tely-007
    tely-007 沙发
    我们做也不加热脱扣,电缆按照开关的整定选就行了,都是有一定余量的,不要考虑电机过载了电缆的问题,因为电机过载少了电缆应该能支持,况且不会运行太长时间,电机过载多了那很可能是电机比电缆烧的快,^_^
    2006-10-20 10:46:20

    回复 举报
    赞同0
  • hhsscc
    hhsscc 板凳
    这种情况应该不考虑开关与线路的配合了,只考虑开关的短路保护.