DN300的冷冻水管穿越变形缝要不要变形处理?

发布于:2006-10-19 22:02:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如题,规范上有没有要求要做,消防水管是有做,但是工地上却看到空调冷冻水管没做,我想问下如果要做的话,一般大家是怎么处理,有没有照片供参考?

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • luizs
    luizs 沙发
    设置柔性连接,但在施工厂商方面常会犯一种错误,就是仅安装一颗伸缩节。包括我前三年的施工经历中都是这么干的。
    没有问题,是因为华东区也没什么地震,建筑质量还行没有太大的沉降。毕竟伸缩节还有10mm左右的纵向变形量。
    正确的做法,是安装一个金属软管(也称波纹管),反正就是要纵向和横向两个方向都有一定的变形量。
    2009-09-16 17:01:16

    回复 举报
    赞同0
  • huangyanhui12
    huangyanhui12 板凳
    我认为加钱就可以了。。。。。
    2009-09-05 10:26:05

    回复 举报
    赞同0