土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教大家一个关于排烟的问题。

请教大家一个关于排烟的问题。

发布于:2012-04-11 22:17:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我手里有一个工程,以前的方案改变了,现在属于重新设计一层和二层是商铺,二层以上是公寓。
进门是一个大堂,和二层直接连通,中间没有楼板是空的。
而且这个大堂是独立的放火分区,从大堂一层地面至二层顶棚
的高度大概有12-13米。

以前大堂并没有设置排烟,但是我认为应该设置一套独立的排烟系统,但是负责人告诉我不用设,我想
请问目前的情况这个大堂是否需要设置排烟。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 夜宵77
    夜宵77 沙发
    中庭需要考虑排烟设施
    2012-04-20 13:11:20

    回复 举报
    赞同0
  • woodzoo
    woodzoo 板凳
    当然需要了,如果结合即将要出台的新的防火规范中储烟仓的概念,排烟口还应该在设置在储烟仓范围内
    2012-04-20 10:54:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于防火阀问题求解?

请问通风系统为什么要设置防火阀呢?当发生火灾时,非消防风机已切断,并没有烟气通过空调机或者送排风机,设置的防火阀又不被熔断,况且还有镀锌钢板制风管,不会是怕烟气烧断风管,然后穿越非火灾区域吧?还有为什么是70度呢?请帮忙指点,谢谢。