高18M库房,自动灭火该怎样做

发布于:2004-03-25 00:34:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
钢结构库房高18M,5500平方米.甲方不想每4M起一层喷淋.请教有没有方案.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liangfp
    liangfp 沙发
    采用快速响应早期拟制喷头的最大净空高度为12米,超过12米,需要每4M起布一层喷头,否则违反规范,如果甲方不愿意,可以将库房设成两层。
    2004-03-25 10:38:25

    回复 举报
    赞同0
  • 1969yfj
    1969yfj 板凳
    按规范,甲方说了不算
    2004-03-25 07:29:25

    回复 举报