土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 二层建筑的消防系统的阀门如何设置?
二层建筑设有消火栓系统,有多根立管,有的立管只有一个消火栓(一层或者二层一个),这样的消火栓系统阀门的设置需要每根立管上都设阀门吗?(保证任何一个立管检修不影响其它立管,即使立管上只有一个消火栓。)有这个必要吗?

全部回答(8 )

  • zhoucarl
    条件不明,建筑物是否超过10000M3,是否室内消防管网成环?但建议每根立管都设置阀门,毕竟阀门价格不高,这样便于检修更换。
    2004-04-04 18:56:04 来自 PC 评论 举报
  • ydh1981
    五、室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓在一层中不应超过5个。
    应该保证每层的停止使用的消火栓不应超过5个来设计阀门
    这是针对环状管网
    2004-04-04 18:17:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10