土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
二层建筑的消防系统的阀门如何设置?
二层建筑的消防系统的阀门如何设置?
二层建筑设有消火栓系统,有多根立管,有的立管只有一个消火栓(一层或者二层一个),这样的消火栓系统阀门的设置需要每根立管上都设阀门吗?(保证任何一个立管检修不影响其它立管,即使立管上只有一个消火栓。)有这个必要吗?
发布于
2004-03-24 18:19:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
zhoucarl
条件不明,建筑物是否超过10000M3,是否室内消防管网成环?但建议每根立管都设置阀门,毕竟阀门价格不高,这样便于检修更换。
2004-04-04 18:56:04
来自 PC
评论
举报
ydh1981
五、室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓在一层中不应超过5个。
应该保证每层的停止使用的消火栓不应超过5个来设计阀门
这是针对环状管网
2004-04-04 18:17:04
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhanghui9828
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
170
回复
241
粉丝
2
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 712 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
应该保证每层的停止使用的消火栓不应超过5个来设计阀门
这是针对环状管网