二层建筑的消防系统的阀门如何设置?
二层建筑的消防系统的阀门如何设置?
二层建筑设有消火栓系统,有多根立管,有的立管只有一个消火栓(一层或者二层一个),这样的消火栓系统阀门的设置需要每根立管上都设阀门吗?(保证任何一个立管检修不影响其它立管,即使立管上只有一个消火栓。)有这个必要吗?
发布于
2004-03-24 18:19:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
zhoucarl
条件不明,建筑物是否超过10000M3,是否室内消防管网成环?但建议每根立管都设置阀门,毕竟阀门价格不高,这样便于检修更换。
2004-04-04 18:56:04
来自 PC
评论
举报
ydh1981
五、室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓在一层中不应超过5个。
应该保证每层的停止使用的消火栓不应超过5个来设计阀门
这是针对环状管网
2004-04-04 18:17:04
来自 PC