土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 全空气系统设计方案,请教优缺点

全空气系统设计方案,请教优缺点

发布于:2012-04-11 19:15:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一商业广场方案设计,采用全空气系统,方案见下图,求教:
1.AHU多台是否可以并联?
2.采用管井送风至多层,管井内是否有冷空气沉淀问题?
3.多层单风道送风,是否有利各层风量调节?
4.是否节能?主要变现在那些方面?
5.与常规各层布置空调箱机组的方案有什么差别?

感谢!

QQ截图20120411191113.png

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 冰糖银耳羹
    学习了,还是评论区很精彩的
    2019-03-27 16:38:27

    回复 举报
    赞同0
  • myhvac
    myhvac 板凳
    如果机组并联,只能同型号机组定速并联运转。这部分无法通过变速节能。
    你这一个竖井担负的各层大约多少面积呀,如果面积太大,风井也太大了,还要做回风,不合算了。
    当然优点是机组维修方便,而且对室内噪声影响可能小点。
    这看这边有一个家乐福,只有三层,这样做的,还好。我觉得层数太多就不合适了。
    2012-04-18 15:22:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于圆形逆流冷却塔的问题请教!!

本人是搞给排水的,目前在做一个工业冷却循环水的施工设计,以前未接触过这个领域不是很懂特来请教~冷却循环水量是18m3/h,当地夏季湿球温度是28℃,冷却塔进出水温度38/32℃。我按照国标图集选的是圆形逆流冷却塔,为了保险选的型号是CDBNL3-100,即名义循环量是100m3/h,现有以下几个问题1.这个型号明显偏大,请问会带来什么后果.是不是循环量越大,冷却效果就越好?2.这种型号的冷却塔集水盘很浅,我担心循环水泵启动时会瞬间吸空,产生气蚀现象。那么有没有必要设置一个循环水箱。

回帖成功

经验值 +10