关于圆形逆流冷却塔的问题请教!!本人是搞给排水的,目前在做一个工业冷却循环水的施工设计,以前未接触过这个领域不是很懂特来请教~冷却循环水量是18m3/h,当地夏季湿球温度是28℃,冷却塔进出水温度38/32℃。我按照国标图集选的是圆形逆流冷却塔,为了保险选的型号是CDBNL3-100,即名义循环量是100m3/h,现有以下几个问题1.这个型号明显偏大,请问会带来什么后果.是不是循环量越大,冷却效果就越好?2.这种型号的冷却塔集水盘很浅,我担心循环水泵启动时会瞬间吸空,产生气蚀现象。那么有没有必要设置一个循环水箱。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
你这一个竖井担负的各层大约多少面积呀,如果面积太大,风井也太大了,还要做回风,不合算了。
当然优点是机组维修方便,而且对室内噪声影响可能小点。
这看这边有一个家乐福,只有三层,这样做的,还好。我觉得层数太多就不合适了。
回复 举报