《工业与民用配电设计手册》干变保护疑问

发布于:2012-04-11 11:24:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《工业与民用配电设计手册》p296温度保护哪里注明⑤“干式变压器均应装设温度保护”,但是表7-2只有1000~10000kVA干变装设。请问应该按照哪个来设计?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • miao71
    miao71 沙发
    表7-2只有1000~10000kVA装设, 应是油变。
    2012-06-20 16:28:20

    回复 举报
    赞同0
  • 智库
    智库 板凳
    干式变压器为散热都带风扇的,温度传感器也是安装在变压器上,控制箱自然也由变压器厂统一配套的,不要设计再选温度传感器和控制器。

    [ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-4-11 11:29 编辑 ]
    2012-04-11 11:28:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。