正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(55 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
如题,有一个客户是夹板厂(建筑施工用夹板)三相四线供电380V,电能表是15/60A的。基本上都是三相负荷,空气开关是200A的(无跳开关现象)设备负荷是在28KW左右排除装接工艺问题,一年之内烧了两次,一次是电能表线圈烧坏(接线桩头完好,就是不计量)第二次是接线桩头烧断(A相)。由于本人业务能力差,分析原因:可能是因为电机频繁启动造成(因为流水线作业,电机频繁启动,启动电流大)请各位老师指教讨论。谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(55 )
只看楼主 我来说两句-
lwj931877631
沙发
进线柜怎么会有接地刀? 就是送过来 上级微机马上动作驱动开关跳闸
2012-04-25 15:23:25
赞同0
-
lb278929374
板凳
呵呵!我就做过用户进线高压带接地刀的柜子!而且是供电局要求的,感觉不规范,容易误操作,一般进线电缆是下进,地刀又在下端,不是很专业的人很容易误操作的!
2012-04-19 12:44:19
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报