土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请问】电机频繁启动是否会造成电能表频繁烧坏

【请问】电机频繁启动是否会造成电能表频繁烧坏

发布于:2012-04-11 00:22:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,有一个客户是夹板厂(建筑施工用夹板)三相四线供电380V,电能表是15/60A的。基本上都是三相负荷,空气开关是200A的(无跳开关现象)设备负荷是在28KW左右排除装接工艺问题,一年之内烧了两次,一次是电能表线圈烧坏(接线桩头完好,就是不计量)第二次是接线桩头烧断(A相)。由于本人业务能力差,分析原因:可能是因为电机频繁启动造成(因为流水线作业,电机频繁启动,启动电流大)请各位老师指教讨论。谢谢。

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • fn6155
    fn6155 沙发
    前端加软起可以不
    2012-04-17 12:53:17

    回复 举报
    赞同0
  • htgryxgs
    htgryxgs 板凳
    是直通表?那是容量小,或用互感器,要不换大容量的电度表就会好了
    2012-04-14 08:24:14