供配电技术
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
一个供电局仓库,22米高,有两个分开的电梯3.2*2.2大的,甲方叫设计自选,我初定速度1.25m/s,因为不太高(20m)。用ZR-YJV4*25+1*16线,80A开关,如何。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(40 )
只看楼主 我来说两句-
fn6155
沙发
前端加软起可以不
2012-04-17 12:53:17
赞同0
-
htgryxgs
板凳
是直通表?那是容量小,或用互感器,要不换大容量的电度表就会好了
2012-04-14 08:24:14
赞同0