随着制冷事业的发展,制冷作业事故时有发生。事故的发生原因,既有冷库企业管理上的,又有制冷技术上的,还有操作上的。希望这些事故案例,能引起企业的领导、管理人员和操作人员的重视,从中吸取经验教训,避免事故重演。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    谢谢楼主,案例说得很具体。安全操作非常重要,不可粗心大意。
    2006-10-19 04:10:19

    回复 举报
    赞同0
  • liuming106
    liuming106 板凳
    3)设备存在缺陷,操作人员对设备不熟悉,对异常情况的判断能力差,处理意外事变的能力差。该机电控屏上有启动、停止,总控三只按钮,“总控“按钮没有接线使用,又没有作明显标志,也没有操作人员交代。当机器发出强烈敲击声时操作人员本想紧急停机,去按“总控”按钮,后见不起作用,在奔回机旁拨卸载手柄,显得手忙脚乱,幸好在另一位置上的副班长跑到按下“停止”按钮,才使机器停下来,但时间已经耽误了5~7秒钟,导致机件损坏严重。设备安装有缺陷,操作人员不熟悉设备状况是加大事故损失的重要原因。
    4)在压缩机因严重敲击而紧急停机后,第二天,维修班仍合闸空转检查是极其错误的,这样做既加重了机件的损坏,又扩大了事故造成的经济损失。
    2006-10-18 20:36:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 878 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

氨压缩机湿行程的操作排除方法

氨压缩机的湿行程可分为严重湿行程和一般湿行程两种。 1) 严重湿行程的操作排除方法 (1) 如机器出现严重敲缸时,应进行按电钮紧急停车处理,以免发生机毁人亡的重大事故。停机后,为防止油冷却器冻裂,冷 却水阀不应关闭,而应开大。 (2) 机器、设备内液体制冷剂的处理方法有两种: ① 用备用机器,将设备的氨液处理正常。如循环桶供液过多,在关闭循环桶供液阀的同时多开氨泵,将循环桶的液面降到正常液面。