0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.13 万条内容 · 367 人订阅
阅读下一篇
【分析】接地变压器ABC同时过流二段动作,求分析山西某风电场,因大雪覆盖箱变出线,导致C相接地,过流保护动作。很短的时间内,35KV接地变ABC三相同时报过流二段动作跳闸。 这是故障录波的波形 因为母线没有中性点所以1母的3UO是没有变化的。只是说接地变的3相同时过流有点让人搞不懂。后来检查接地变绝缘耐压和油样都无异常,投入运行后,时隔2天再次跳闸。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报