土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【分析】接地变压器ABC同时过流二段动作,求分析

【分析】接地变压器ABC同时过流二段动作,求分析

发布于:2012-04-10 11:50:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
山西某风电场,因大雪覆盖箱变出线,导致C相接地,过流保护动作。很短的时间内,35KV接地变ABC三相同时报过流二段动作跳闸。

这是故障录波的波形 因为母线没有中性点所以1母的3UO是没有变化的。只是说接地变的3相同时过流有点让人搞不懂。
后来检查接地变绝缘耐压和油样都无异常,投入运行后,时隔2天再次跳闸。

1.jpg

1.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tychsh
    tychsh 沙发
    35变10KV回路?是否倒杆造成恢复后又送电的?按说线路保护应该哦余个时间差的避雷器发生电弧也是同时接地,事故是是否有避雷器动作的可能?看下计数器吧。
    2012-04-14 08:54:14

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    接地变的设计电流是多少?接地电阻有没有短路?
    “投入运行后,时隔2天再次跳闸”时,系统C相接地故障排除了吗?
    2012-04-11 17:55:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求解】三相电压互感器一次侧熔丝熔断原因

三相电压互感器JSZV12-10R-10/0.1/0.22KV,二次侧接线柱8个,为1A,1B1,1B2,1C,2A,2B1,2B2,2C,接线方式为,100V侧1B1,1B2短接后接地,220V侧做操作电源,2A,2B1做控制电源,2C,2B2做照明电源,2B1,2B2短接后接地,合闸后一次侧C相熔丝熔断,二次线正确,请大家分析下什么原因引起C相熔丝熔断,谢谢,2B1,2B2是否可以短接后接地,为什么100V的可以?

回帖成功

经验值 +10