土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 服装厂车间球形喷口风速要多少

服装厂车间球形喷口风速要多少

发布于:2012-04-10 12:55:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
其中一个厂房面积2500㎡,我用4台转轮式热回收机组,每台制冷量180KW,风量33000m³/h,问题车间梁底离地面只有3.4m,这样做风管好像不太好,占层高,但是用球形喷口又无把握,真是做球喷,求喷之间30m距离,行不行啊,球形喷口风速怎么要求的?总风量我算得13Wm³/h,这样要多少求喷才好~~
每2800㎡的厂房面积用四台长6m,宽2.8m的组合式风柜,合适吗,也曾想过吊柜,但是觉得全新风运行这个东西解决不了
1.jpg

[ 本帖最后由 john3218 于 2012-4-13 08:00 编辑 ]

1.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • xlsh20
    xlsh20 沙发
    个人认为可以侧送风
    2012-04-16 16:18:16

    回复 举报
    赞同0
  • wyf462311
    wyf462311 板凳
    布质风管
    2012-04-15 08:35:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三个立方的空间,16KW发热量,六度的给水温度,求风机盘管的大小?

本弱弱的问:三个立方的空间有16KW的发热量,有六度的冷水源,不知道安装一个60平方的风机盘管能否维持得住+20℃左右的状况???? 在下谢谢先!!!!!!!

回帖成功

经验值 +10