120KW的容量实际需要多大的电缆?小弟有一个项目是120KW(电流就220A的样子,当然是计算容量,比较保守,估计实际使用也就100KW不到)的容量,线路长180米。我采用电缆计算程序计算,结果显示240的YJV电缆不够,我晕死了。我还想用120的呢,这个怎么办?人家的计算程序考虑的很细,我是随手查了表,显示120电缆空气中敷设有325A电流,敷设我考虑独立线槽敷设(空气中),应该校正系数不至于这么大吧,325A到220那是有30%的校正了。用240(空气中敷设有518A的载流量)的那就更夸张。我还是准备用120算了,希望打击发表一点看法。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
tian_zhongyang
沙发
你的图纸不错,但是只是手动,如要是自动切换就好了。
2006-11-04 12:01:04
赞同0
-
ronadog
板凳
兄弟加油:),弄些成套厂的二次图来看吧,比你这详细多了,分列运行的,并列运行的……
2006-10-20 17:14:20
赞同0