发布于:2006-10-18 12:02:18
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
小弟有一个项目是120KW(电流就220A的样子,当然是计算容量,比较保守,估计实际使用也就100KW不到)的容量,线路长180米。我采用电缆计算程序计算,结果显示240的YJV电缆不够,我晕死了。我还想用120的呢,这个怎么办?人家的计算程序考虑的很细,我是随手查了表,显示120电缆空气中敷设有325A电流,敷设我考虑独立线槽敷设(空气中),应该校正系数不至于这么大吧,325A到220那是有30%的校正了。用240(空气中敷设有518A的载流量)的那就更夸张。我还是准备用120算了,希望打击发表一点看法。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
menghao1688
沙发
vb
2007-06-20 09:51:20
赞同0
-
飘零
板凳
2006-10-20 16:26:20
赞同0
加载更多回复 举报
95的小了点...我会用150的...
“敷设我考虑独立线槽敷设(空气中)”线槽中敷设系数肯定没有1,
ls的“还有现在的电缆载流量根据有些资料显示比以前的小15%左右 ”很有道理,现在的东西质量值得商榷,产品都是按规定范围的负偏差靠。
200电缆按照条件最差的地方考虑,建议不能小于120的电缆。
回复 举报