消防验收是验最不利消火栓还是屋顶试压消火栓呢

发布于:2012-04-09 10:37:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水力计算应该是计算最不利消火栓水压吧,那屋顶试压消火栓的水压肯定是不足的,消防部门验收消火栓水压足不足,到底是验屋顶试压消火栓,还是最不利消火栓呢,请大家指教

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鹏飞鸟
    大鹏飞鸟 沙发

    屋顶试验消火栓只要出水就行,首层的要两股水柱高度和压力都达到要求才行

    2022-02-11 10:50:11