土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 设置减压阀了还要减压孔板么?

设置减压阀了还要减压孔板么?

发布于:2012-04-09 08:41:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷淋系统设置减压阀了,但是审图的说还要加减压孔板。是否有必要?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • smxing2012
    smxing2012 沙发
    12楼解释的非常正确,减压阀后的压力不是不能超过0.4MPA ,而是要满足分区的最不利压力。这个压力是有可能超过0.4的。如果超过0.4,那再加孔板。不能想当然的认为阀后0.4就完了,那样可能满足不了该分区的最不利压力。
    2014-07-12 09:51:12

    回复 举报
    赞同0
  • wanghaoyu1220
    wanghaoyu1220 板凳
    谢谢,学习了
    2013-12-16 14:41:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请指教:太原工程消防与空调共存图

我知道,空调保温做的不好,空调风管做的不好。还有,希望大家多多的交流专业知识。本人非常热忱的欢迎各位互相交流,指教。

回帖成功

经验值 +10