喷淋系统设置减压阀了,但是审图的说还要加减压孔板。是否有必要?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • smxing2012
    smxing2012 沙发
    12楼解释的非常正确,减压阀后的压力不是不能超过0.4MPA ,而是要满足分区的最不利压力。这个压力是有可能超过0.4的。如果超过0.4,那再加孔板。不能想当然的认为阀后0.4就完了,那样可能满足不了该分区的最不利压力。