土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一级负荷采用一路高压加发电机方式发电机容量选择?

一级负荷采用一路高压加发电机方式发电机容量选择?

发布于:2006-10-18 11:24:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
发电机只保障消防设备供电还是保障所有设备?
我是外行,大家多指教

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tely-007
    tely-007 沙发

    正点,实际中可用局部加小容量UPS的方式来弥补发电机的不足。(不允许断电的地方)

    2006-10-20 16:55:20

    回复 举报
    赞同0
  • etlalee
    etlalee 板凳
    从规范和做法上看,一级负荷只有一路高压进线是不合理的

    但是实际操作中经常如此

    发电机的容量大小和一级负荷容量大小、最大一台电机的启动方式、发电机励磁方式都有关!
    2006-10-20 09:07:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV配电所电容补偿后为什么COS会不升反降

负荷计算书在下面附件P=5735kWQ=3822kwS=6892kW但是现场只开了601KW的 负荷在 这个情况下的COS=0。61投上300KVA的补偿后COS=0。51 补偿电容带每组串有0。6%的电抗器电容接线采用星型接线方式。我的QQ是108058028EMAIL:FIGHT_GAOYU@HOTMAIL.COM跪请高人指导

回帖成功

经验值 +10