土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 讨论!室外消火栓泄水口

讨论!室外消火栓泄水口

发布于:2006-10-18 11:05:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室外消火栓设置泄水口目的:北方严寒地区泄水防冻,如何实现泄水,自动吗?稳高压系统的消火栓如何泄水?
南方非严寒地区室外消火栓是否就没有必要设置泄水口了呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    严寒地区为了防冻,室外消火栓设置有自动泄水口,泄水口处铺设鹅卵石渗水,原理是室外消火栓的连接闸阀关闭后,栓内失压,泄水口会自动打开,放空栓内存水,保证消火栓不致被冻坏。
    南方一般不设置。
    2006-10-18 17:21:18

    回复 举报
    赞同1
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    跟稳高压还是常高低、低压没有关系。
    2006-10-18 18:39:18

    回复 举报
    赞同0