土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 通信机房消防改造工程设计注意事项

通信机房消防改造工程设计注意事项

发布于:2006-10-18 10:51:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
通信机房消防改造工程设计注意事项
————NMHenrycaobing
近年来,我国信息产业获得了超前的发展,各种不同规模的通信机房相继建成并投产,但是机房的建设规模总是赶不上信息发展的速度,刚刚建成投入使用的通信枢纽楼因业务范围及业务量改变而需增设机房,这样原设计为办公室的房间就得改为机房,根据规范要求,房间功能发生改变,消防系统也随之要配套跟上。而作为通信枢纽楼的建筑一般都已经在机房内设计了气体灭火系统,因此,在通信机房消防改造工程设计中应注意以下几点。
一、气体灭火电控部分
气体灭火电控部分包括:气体灭火控制盘、感温探测器、感温电缆、警铃、声光报警器、放气指示灯、紧急启动停止按钮及与原报警系统配套的联动模块等。
1、首先要清楚原大楼报警系统采用的国产的还是进口的设备、什么型号的、哪年生产的?报警、联动回路够不够,需不需要增加回路板?如回路富余量大,则气体灭火电控设备可采用带地址式的,主要指感温探测器,且应与原报警系统相匹配;如回路数不够,则应选择非编码的感温探测器,采用模块通过气体灭火控制盘与原报警系统相通讯。
2、机房内已设的火灾报警设备有哪些?一般情况下只有智能感烟探测器。如已经按机房设计的,则应该设置了气体灭火电控设备;如未按机房设计,则应按规范要求增设气体灭火电控部分设备及管线。如同一防护区采用两套管网保护时,其系统启动装置必须共用。
3、气体灭火电控设备的选择:最好选择与原报警系统相匹配的设备。主要是要注意气体控制盘的选择:一般国产报警设备中气体灭火控制盘为总线式的,通过总线即可实现与自己的报警主机通讯,不同厂家的灭火盘通讯协议不同,不能混接。如果必须混接,则中间需加联动模块相互通讯,这样就增大的不安全因素,容易误动作。
4、气体灭火电控设备的安装:现在计算机房内均不设吊顶和地板,设计中要注意感温探测器的设置要根据梁高计算数量,气体控制盘和紧急启停按钮的安装高度,管线均为明敷,一定要注意横平竖直。
二、气体管道部分
气体管道部分包括:垂直立管、进入保护区的主管道和水平支管及喷头。
设计时主要注意,喷头的布置要均匀,喷头的安装高度要符合规范要求。
三、气体储瓶间
气体灭火系统分三种型式:组合分配系统、单元独立系统和预制式。一般通信机房楼采用的是组合分配系统,故在此只谈组合分配系统设计时需注意的事项。
1、首先要清楚目前采用的是哪种气体灭火系统类型是什么,进口设备还是国产设备?现在有几个保护区,超过8个保护区没有,有无设备份系统?增加机房后,超不超8个没有,需不需要设备份系统?
2、目前采用的气体灭火系统是否还可用?如移动通信机房内不允许使用DKL气溶胶气体灭火系统等。
3、增设的机房容积是多少?与原有最大保护区相比较,是大还是小?如小则不存在增加储气瓶的问题;如大,则根据容积计算需要的气体量,用计算的量减去原有的为增加的(组合分配系统气体储存量是按最大保护区的用量确定的);若大很多则可考虑采用两套管网对其进行保护,集流管可分别设置,但所有管网上喷头的流量均应按同一灭火设计浓度、同一喷放时间进行设计。
以上仅为个人对通信机房改造设计中的几点参考。

2006年10月17日
参照规范:《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005
  • henrycaobing
    henrycaobing 沙发
    还有需要注意的是:通信机房内不能有水管通过。一般有暖气管道(北方地区)和自动喷水灭火管道。如是顶层就较麻烦一些,会有消火栓顶部连接的管道,这样就得考虑如何将消火栓顶部连接更改位置。我们做过一个是将14层的改到顶层做连接,两边从楼梯间上去,中间连接外露,因此需要作保温,我们采用的是电伴热系统。但有一个问题:另一个改造工程无法在顶部做连接,层顶有造型,且除电梯和楼梯间外,其它处无消火栓,请问:这样的话可以在八层做顶部连接吗?
    2006-10-21 09:01:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外喷淋管道是否可以用镀锌道沟槽连接

各位老师:我现正做一个消防工程,其中有部分DN100喷淋管道须埋地铺设,规范对镀锌管道可以用挠性卡箍,但监理却不同意,这如何处理?

回帖成功

经验值 +10