土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外喷淋管道是否可以用镀锌道沟槽连接
各位老师:我现正做一个消防工程,其中有部分DN100喷淋管道须埋地铺设,规范对镀锌管道可以用挠性卡箍,但监理却不同意,这如何处理?

全部回答(14 )

  • c2harm03
    我觉得埋地管用沟槽连接不妥,不管规范怎么说,我们实际分析一下:
    一个,是防腐问题,沟槽是螺栓连接的,而任何防腐都是有时间限制的,时间长了,连接处锈蚀后,迟早要漏;
    第二,沟槽连接对管道直线度要求很高,而埋地管道的地基处理不可能做到那么平,更不用说回填后的沉降等问题了。
    个人意见,欢迎拍砖,呵呵
    2006-10-25 09:59:25 来自 PC 评论 举报
  • ldl4101026
    铸铁管弯头等转弯处都要做靠背的,做好了没有问题,
    2006-10-25 08:45:25 来自 PC 评论 举报